• 当前位置: 主页 > 安防监控 > 小区物业 >
  • 智能花园小区防雷接地解决方案-防雷接地方案

    时间:2019-02-07 14:42
       内容摘要:智能小区主要有电视监控系统、可视对讲系统及物业管理处计算机网络系统,所以本项目针对这些系统提出相应的防雷方案。 电视监控系统一般由以下三部分组成:①、前端部分:主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、解码器、防护罩、支架等组成。②、传输部分:使

       智能小区主要有电视监控系统、可视对讲系统及物业管理处计算机网络系统,所以本项目针对这些系统提出相应的防雷方案。 

      电视监控系统一般由以下三部分组成:①、前端部分:主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、解码器、防护罩、支架等组成。②、传输部分:使用同轴电缆、电线、多芯线、双绞线、光纤等采取架空、地埋或沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。③、终端部分:主要由画面分割器、监视器、控制设备、电视幕墙和控制台等组成。  

     

    智能花园小区防雷接地解决方案

       防雷保护方案:
      1、低压电源系统防护 
    低压电源配电系统采用三级防雷保护,第一级防雷保护使用10/350μs波形、通流容量15-25kA每线或8/20μs波形、通流容量60-100kA每线的B级电源电涌保护器将感应雷击过电压限制到4000V以下。作为配电系统电源第二级防雷,需使用8/20μs波形、通流容量40kA每线的电源电涌保护器将4kV的线路残余感应雷击过电压限制到2500kV以下。第三级防雷保护使用8/20μs波形、通流容量10kA每线的电源电涌保护器将感应雷击过电压限制到1500V以下。 
    2、信号系统防护 
    各种信号系统线路,在建筑物直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZl)交界处应装设线路适配的浪涌保护器,宜使用8/20μs波形、通流容量3kA以上的信号电涌保护器将数千伏的线路感应雷击过电压限制到设备允许值。
    具体的防雷保护方案设计,请与我们销售人员联系,我们会安排技术人员对现场进行实地勘察,根据国家及行业标准做出切实可行的防雷保护方案。

     友情提示:
           萌赢网络科技承接深圳市及周边地区各类大小安防工程(含:视频监控、监控安装、门禁考勤、楼宇对讲、网络工程、防雷接地、防雷工程、公共广播),有经验丰富的安防工程师为你设计解决方案、专业施工团队为您负责安装调试,完善的售后服务为您系统维护!                                                                                                         : 萌赢网络科技 !

     

            萌赢网络科技      

    扫二维码与项目经理沟通

    我们在微信上24小时期待你的声音

    解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流

    郑重申明:萌赢网络以外的任何单位或个人,不得使用该案例作为成功案例展示!